嗨滁网社区_滁州论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3960|回复: 0
收起左侧

[家装] 装修施工工艺标准(水电、木工、防水、油漆)

[复制链接]

参加活动:0

组织活动:0

该用户从未签到

发表于 2023-3-22 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:安徽滁州
微信图片_20230322134147.jpg 电路工艺

1.强电和弱电分开开槽,主管槽间距200mm以上。
2.墙面线槽底宽是管径的两倍,且外大内小
3.布线符合设计要求,暗敷电线必须穿阻燃管,不能穿阻燃管的部分必须穿黄蜡管。
4.线路敷设横平竖直,线管固定应低于墙面10mm。
5.线管进入暗盒时,管口应进入3-5mm。
6.线管转角和直接头不许使用黄腊线管。
7.电源线和信号线不得穿入同一根管内。
8.配线时,火线和零线的颜色不同,同一住宅火线(L)颜色应统一,并宜用红色,零线(N)宜用蓝色,地线(PE)必须用黄绿双色线。
9.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,并不低于5圈,绝缘带包缠应匀紧密。
10.木质结构内电源线必须穿pvc管。
11.水路、电路不能同槽。
12.封管时管槽应湿水,并略低于墙面

水路工艺

1.连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm
2.管道应在自由状态下固定牢固。
3.混水阀接口中心距150mm,允许偏差2mm。
4.冷、热水管安装应上热下冷,左热右冷。
5.管道交叉要求使用过度弯接头。
6.冷、热水管安装中间距离应大于等于150mm
7.冷、热水管不得同槽安装。
8.水管槽底宽是管径的两倍且外大内小。
9.混水阀安装接点处水平高度允许偏差1mm。
10.管道焊接处应形成均匀的环状熔节。
11.排水管铺设涂胶应均匀、粘接牢固
12.排水管铺设应按顺流方面流方向放0.5-1%的坡度.
13.给水管敷设完成后应进行水压试验.
14.排水管铺设完成后进行通水试验.

木工工艺

1.材料品种、规格、颜色应符合设计要求。饰面板颜色、花纹应谐调。
2.不同结构的连接应符合设计要求.
3.同一立面上柜门缝隙应均匀一致,横平竖直.
4.纹钉、汽钉帽应略低于板面。禁止用汽钉抢头砸高出板面的钉帽。
5.所有线条收口部位顺直,表面平整,同一收口条头尾宽度必须一致。(设计要求除外)
6 .整体立面拼逢应严密平整。
7.抽屉、梭门、柜门、等应开启灵活,回位正确。
8.石膏板接口应留V形缝,自动镙钉固定。
9.做乳胶漆的部位,木板不得外露
10.家私宝表面平整并不得有钉眼。家私宝不得局部打补钉。
11.家私宝阴角接口缝除不得大于0.5mm,阴角必须压在收口线条或面板下。

防水工艺

1 贴地砖及墙面最下面一片砖之前防水验收
2 墙面防水做到300㎜
3 墙角密实,包管处密实 , 门口处密实 ,蹲便器、地漏四周密实 , 地面表层密实.
4.门槛石在做防水前安装完毕
5. 防水层没有起皮或损坏
6. 不漏水、不浸水

泥工工艺

1.卫生间最下面一片墙砖贴完地砖后再贴。
2.砌墙用1:2水泥沙浆,抹灰用1:1水泥沙浆,表面应平整。
3.封线管用1:1水泥沙浆,抵于墙面5—8mm。
4.墙砖铺贴采用2:1水泥沙浆湿贴法。
5.地砖铺贴应采用体积比为1:3的干性水泥沙浆。
6.铺贴前应对饰面砖的规格、颜色进行分检选配。
7.铺贴前应进行放线定位和排砖。
8.墙砖铺贴前泡水时间不少于2小时,并阴干。
9.非整砖应排放在次要部位或角落处。
10.勾缝应密实,线条顺直,表面洁净。
11.厨(有地露的)、卫地砖铺贴应顺排水口方向留1—2%坡度。
12.墙面不宜有小于三分之一的非整砖。
13.地面石材或地砖铺设完毕后必须确保72小时之内无人踩踏,必须进行现场保护。

油漆工艺

1. 场地必须洒水清扫干净。基层表面应无污染,清理干净
2. 钉眼、嵌缝应平整无凹陷和凸起。
3. 涂刷应顺木纹方向,涂刷均匀,每遍油漆后必须打磨平整,清理洁净。
4. 饰面板应色泽一致,纹理通顺,轮廓清晰。
5. 不得漏刷,涂坠、疙瘩等缺陷。
6. 涂刷墙壁应均匀,光滑、色泽一致,无刷痕。
7. 硝基漆、聚酯色漆漆膜光滑、色泽一致,无刷痕
8. 涂刷油漆不得对其它装饰造成污染。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|嗨滁网 ( 皖B2-20180001 )

GMT+8, 2024-12-5 10:31 , Processed in 0.047603 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表